Могу ли я заменить свой 4U серверный блок питания настольным блоком питания?

У меня есть HP ML10 v2. Он использует Delta DPS-350AB-20 350 Вт MATX PSU. Я использую этот сервер дома, и блок питания шумит, поэтому я собираюсь заменить его на Be Quiet! SP10 CM 500w, который тише, эффективнее и мощнее (в конечном итоге я сделаю значительные обновления и хотел бы помалкивать).

Есть две вещи, которые я не могу понять:

  1. Я могу включить серверon/offпосылая "силовые сигналы", используяiLO 4, Это вообще зависит от функции блока питания, или это только материнская плата, которая управляет этим?

  2. SAS cableот Amphenol на сервере обслуживает 4 накопителя и включает в себя power, Оно имеет 10-pin connectorЯ не видел раньше, что соответствует разъему на блоке питания. Это на заказ, или я могу купитьadaptor for the new, standard PSU?

ОБНОВЛЕНИЕ: Следуя совету Сами, я пошел дальше и заменил блок питания, как и планировалось. Я купил несколько кабелей, 4-контактные разъемы Molex и 10-контактный разъем, так как это будет не единственный кабель, который я делаю, в противном случае я бы пошел на сплиттер Molex, отрезал концы и заменил его на 10-контактный разъем. У меня уже был щипцы.

Блок питания сидит вверх дном (вентилятор направлен вверх) в верхней части корпуса, сидя на полке. Над ним достаточно свободного пространства, чтобы мне было комфортно с вентилятором. Я также использую очень эффективный, высококачественный источник питания.

Блок питания, который я использовал, имеет переключатель на задней панели. Поскольку шасси не было приспособлено для размещения любого другого блока питания, для этого коммутатора места нет, поэтому блок питания должен быть слегка утоплен в корпус - я только что купил несколько более длинных винтов и несколько нейлоновых проставок, и он совершенно безопасен.

Дистанционное включение / выключение работает нормально, это полностью управляется чипсетом.

3 ответа

Решение

Обычно удаленный запуск / выключение не требует никакой поддержки от источника питания. Пульт дистанционного управления и материнская плата будут обрабатывать все необходимое. Даже в "нормальном" ПК блок питания будет обеспечивать питание только тогда, когда об этом просит материнская плата, и ничего более.

Разъем, кажется, имеет нормальные красные, желтые и черные провода на нем. Это указывает на то, что его можно подключить к обычному блоку питания, просто подключив провода одинакового цвета в правильные положения. Красный +5 В, желтый +12 В и черный, конечно, земля.

Исходя из того, что источник питания является обычным настольным источником питания MATX, я бы сказал, что весьма вероятно, что вы можете переключить его с другим и просто подключить разъем к соответствующим проводам в новом блоке питания.

Я нахожусь в той же ситуации, что и вы, у меня есть HP Proliant ML10 v2, и я нахожу вентилятор блока питания слишком шумным. Я проверил напряжение, чтобы быть уверенным, и да, цвета соответствуют стандартным напряжениям. Это взлом на 2–3 доллара, который я попробую в следующие дни:

И просто следуйте этой хорошей схеме. Да, кисть Пау!:)

Поскольку в нем используются стандартные напряжения и цвета ATX, самым быстрым способом использования нового источника питания было бы отключение разъема Molex от старого источника и включение его в новый источник питания.

Видео о том, как это делается: https://www.youtube.com/watch?v=y1DPdI-tvoQ

Вы можете использовать простую ювелирную отвертку, скрепку, даже выпрямленную скобу. Это совсем не сложно. Есть специальные инструменты, если хотите.

Тяги нужно немного подтолкнуть, после чего можно вытащить проволоку с булавкой.

Сделайте это для 10-контактного разъема старого источника и двух 4-контактных разъемов нового источника. Зафиксируйте защелки, потянув их немного, и вставьте провода в 10-контактный разъем. Нет необходимости резать / паять адаптер.