Что такое режим AVR в управлении ПО UPS?

Когда ИБП был отключен от источника питания и к нему была подключена настольная лампа мощностью 25 Вт, все было в порядке:

введите описание здесь

Но как только я отключил его и подключил вентилятор на 95 Вт, AVR "Normal" сменил стрелку вверх:

введите описание здесь

Может кто-нибудь объяснить, что означает стрелка вверх?

2 ответа

Решение

У меня есть ИБП с тем же программным обеспечением, а режим AVR означает автоматическое регулирование напряжения.

По сути, ИБП имеет внутренний регулятор, который должен обеспечивать стабильное напряжение, когда входное напряжение выходит за пределы указанного диапазона.

Единственная причина, по которой я могу подумать сейчас, что это может привести к включению AVR, заключается в том, что каким-то образом инвертор создает слишком низкое напряжение на выходе, так что он должен пройти через AVR. Стрелка ВВЕРХ означает, что AVR увеличивает напряжение, а стрелка ВНИЗ означает, что AVR уменьшает напряжение.

Существует большая вероятность, что это связано с тем, что двигатели являются индуктивными нагрузками, что может быть сложно для преобразователя без какой-либо коррекции. Ваша лампа - прекрасный пример резистивной нагрузки, поэтому коррекция коэффициента мощности не требуется вообще. Устройства с трансформаторами (большинство устройств, которые вы обычно используете на ИБП) начинают становиться индуктивными, но двигатель - пример тяжелой нагрузки из учебника.

Я должен признать, что я мало представляю, почему это проявляется как AVR; обычно AVR используется для устранения провалов (пониженного напряжения) в источнике питания, поэтому вообще не требуется при работе от батареи.

Другие вопросы по тегам