Место подключения браслета ESD

У нас есть некоторые работники, которые говорят, что ремешок на запястье слишком короткий, чтобы его можно было вставить в гнездо на мате от электростатического разряда, поэтому они утверждают, что можно просто закрепить ремешок от электростатического разряда на коврике ближе к ним. Соответствует ли это стандартам и правилам ОУР?

Мат ESD подключен к заземлению.

2 ответа

Зависит от типа запястья и коврика. Если у вас есть доступ к цифровому мультиметру с закрепленным на ковре ремешком, проверьте сопротивление между металлической пластиной на внутренней стороне ремешка и точкой заземления, и оно должно составлять 1 МОм + или - 10% (диапазон должен составлять 900K до 1,1M). Если нет, возьмите более длинные шнуры для своих запястий.

Я хочу предварить, что я не уверен на 100% в этом, но я верю, что я прав.

Коврик предназначен для защиты от нежелательного статического разряда, так как он не проводит и не удерживает заряд. Если рабочие прикрепят свой браслет на сам коврик, любое имеющееся у них статическое электричество не оставит их и не потечет через коврик к земле. Так что это определенно не очень хорошая практика.