Новая проводка cat 5e, ссылка 100 Мб

Я пытаюсь настроить Gigabit Ethernet в новом здании с кабелем Cat 5E. В здании 6 капель, но, к сожалению, каждая комната изначально была оборвана с RJ11 для телефона. Я переключил 4 гнезда на RJ45. Капли не были прекращены, поэтому я скрепил их вместе в патч-панель в подвале.

К сожалению, похоже, что только одна из ссылок достигла 1 ГБ. Другие ограничены в 100 МБ. Я могу наблюдать это несколькими способами: * маршрутизатор показывает оранжевый индикатор связи вместо зеленого * мой кабельный тестер мигает зеленым только для контактов 1, 2, 3 и 6

Я трижды проверил проводку на обоих концах, чтобы убедиться, что обе стороны используют один и тот же стандарт 568B. Я не эксперт, но проводка выглядит довольно чистой для меня.

Вот фото патч-панели: и вот розетка:

Возможно, это связано с тем, что гигабитный канал находится на первом этаже, а 100 МБ - на втором и третьем этажах. Я предполагаю, что возможно, что есть изгиб над полом 1, напрягающий кабели, но маловероятно, что 3 кабеля сломались бы так же, как это. Я ожидал бы проблему с проводкой, чтобы помешать работе кабелей. Это новое здание, поэтому я бы удивился, если бы кабели были установлены неправильно.

Как я могу отладить это дальше?

3 ответа

Решение

Хорошо, я оставлю ответ здесь на случай, если он когда-нибудь поможет кому-то еще.

Когда я тестировал различные разъемы, меня осенило, что я использую не только кабельный тестер, но и патч-кабель. Конечно, кабель был только Cat 5. Замена этого кабеля на Cat 5e устранила проблему. Должно быть, я поменял кабели между первым и вторым этажами.

Вы заявили, что здание было новым. Вы знаете, кто ударил по трассе? Это был установщик сетевого кабеля? или это был электрик? Я бы перфорировал патч-панель, так как некоторые из них выглядят не так, как на ваших фотографиях. Ваши условия должны быть как можно ближе к куртке с поворотом в контакте.

С помощью тестера вы можете узнать тип и место сбоя, например, TL-828-A

Другие вопросы по тегам