Номинальная мощность ИБП только для розеток резервного аккумулятора?
У меня Back-UPS ES 550 от APC, и мне интересно, рассчитан ли этот показатель 550 ватт только для резервного аккумулятора или для всех розеток? Имеет 8 торговых точек. 4 с сообщением о резервной батарее и 4 с защитой от перенапряжения.
Я использую все розетки, и хотя я не думаю, что перегружаю его (разве это не звучит тоном?), Я просто немного параноик.
2 ответа
Это пиковая мощность, которую он может обеспечить на выходах резервного аккумулятора
Стоит отметить, что 550 - это не Ватт, это рейтинг "ВА", который предназначен для учета "коэффициента мощности". Для мощности 2/3 от номинального ВА - это безопасное правило.
Но к вопросу; Да, оценка только для выходов батареи (комбинированных). Ограничивающим фактором является инвертор, который превращает батарею обратно в переменный ток. Вспомогательные выходы практически не связаны с остальной частью ИБП и просто включены для удобства.
И паранойе; Если он перегружен, вы узнаете об этом. Он либо издаст (громкий) постоянный тон, либо просто отключится; в зависимости от того, как далеко заходит. Это будет сделано так, что вы не сможете запустить его перегруженным, но при этом вы не нанесете ущерба. Если он не перегружен и не пытается использовать инвертор (обеспечивает питание от батареи). Это было бы очень проблематично, и автоматическое отключение защищает от этого сценария.