Переконфигурируйте виртуальный диск RAID-1, управляемый контроллером Dell Perc 4/SC
У меня не хватает места на сервере. К нему подключены 3 диска SCSI, управляемые контроллером PERC 4/SC. Один диск (назовем его № 1) - 38 ГБ, два других (№ 2 и № 3) - 64 ГБ.
У меня есть виртуальный диск RAID-1, настроенный для дисков № 1 и № 2, диск № 3 является горячим резервом. Естественно, для системы доступно только 38 Гб. Я знаю, что могу использовать 64 гигабайта, если перенастроить виртуальный диск на использование № 2 и № 3.
Если я переведу диск № 1 в автономный режим из диспетчера графического интерфейса и добавлю диск № 3 в виртуальный диск, будет ли он автоматически перестроен? Как мне убедиться, что я не потеряю данные? Спасибо!
1 ответ
Да, вы можете сделать это, но.
- Проверьте, обновлены ли ваши резервные копии.
- Проверьте, можете ли вы действительно прочитать эти резервные копии.
Оба шага 1 и 2 не должны быть необходимы. Но будьте осторожны и проверьте это. - Потяните один из дисков. Либо через менеджер GUI, с работающей машины, либо во время отключения питания.
- Перестройте массив. Это должно быть автоматическим. С зеркалом /RAID-1 это должно быть относительно быстро.
Теперь у вас есть 64 ГБ диск с файловой системой 38 ГБ (36?). Затем вы хотите расширить том в большем диске или добавить второй том. В противном случае у вас будет больше места, но ОС все равно не будет его использовать.