STP Cat6 и неэкранированные гнезда для трапецеидальных искажений / патч-панель

Во-первых, мне стыдно, что я спрашиваю об этом... но у меня нет опыта общения вообще хе-хе

... У меня есть кое-что от Monoprice, включая катушку cat6 STP (твердый 23awg), и я начинаю подключать свой подвал. Потянув за какой-то кабель, я снял свою первую тягу и заметил случайный медный провод в жгуте и стал беспокоиться, поскольку у меня есть только обычные гнезда CAT6 Keystone и нормальная патч-панель Cat6... когда я говорю нормально, я имею в виду, что я не Посмотрите, как я могу использовать этот случайный медный провод на разъемах или патч-панели.

Я думаю, мой вопрос, могу ли я использовать эту настройку? Если я это сделаю, то что негативного в этом? Является ли экранирование бесполезным, если я правильно не использую этот случайный медный кабель на каждом конце?

Спасибо, и извините, если это очень важный вопрос:)

1 ответ

Если вы заплатили за кабель категории 6, вы потеряли разницу в цене между ним и кабелем категории 5E. Я серьезно сомневаюсь, что у вас есть навыки, опыт, надлежащие инструменты и тестер для установки кабеля и тестирования его для прохождения теста 6 категории. Опытные установщики имеют проблемы с установками категории 6. Соблюдали ли вы стандарты, касающиеся максимального натяжения и минимального радиуса изгиба? Превышение любого из них приведет к повреждению кабеля, а одножильный кабель довольно хрупкий, а STP - тем более. Разрыв щита сделает его бесполезным, поскольку он должен быть непрерывным от начала до конца.

Провод является проводом утечки, чтобы помочь в заземлении. Экран должен быть подключен к надлежащему заземлению. Вы должны использовать оборудование, которое может правильно подключить STP для заземления, в противном случае вы теряете деньги на экранирование. Большая часть оборудования бизнес-класса может сделать это, поскольку оборудование требует заземления, но большинство оборудования потребительского класса не заземляет должным образом STP.

Вы также должны быть знакомы со стандартом инфраструктуры жилой электросвязи ANSI/TIA/EIA-570-B. Например:

6.2 Кабель UTP 100 Ом

6.2.1 Радиус изгиба

В местах с заделками UTP радиусы изгиба кабеля должны быть не менее чем в четыре раза больше диаметра кабеля для выходного кабеля.

6.2.2 Натяжение натяжения

Максимальное напряжение натяжения для 4-парного кабеля UTP 24-AWG не должно превышать 110 Н (25 фунт-сил).

6.2.3 Подключение оборудования

Кабели должны быть подключены соединительным оборудованием той же категории или выше. Установленные характеристики передачи компонентов, которые отвечают требованиям различных категорий характеристик, должны классифицироваться по наименее эффективному компоненту в линии (например, кабели, разъемы и соединительные шнуры, которые не рассчитаны на одну и ту же пропускную способность). Эта категория производительности должна быть отмечена на подключаемом оборудовании или отмечена в записях администратора.

Удалите только столько оболочки кабеля, сколько требуется для подключения соединительного оборудования, чтобы сохранить геометрию кабеля. При прекращении подключения оборудования сохраняйте парное закручивание как можно ближе SP-3-3490-RV2 (чтобы стать ANSI/TIA/EIA-570-B) до точки механического завершения 1 n. Для кабелей категории 5e и категории 6 количество пар раскручивания в результате заделки на соединительные устройства должно быть не более 13 мм (0,5 дюйма). Для кабелей категории 3 раскручивание не должно превышать 75 мм (3 дюйма)., Минимум 200 мм (8 дюймов) избыточного кабеля следует хранить в каждой розетке.

6.2.4 Кросс-коммутаторы и патч-корды

Cross-connect jumpers and cables used for patch cords should be of the same category or higher as the outlet cables to which they connect. Due to the variety of cable types, connecting hardware types, tooling and testing required, field termination of patch cords is not recommended.