Нужно ли подключать RJ45 по-разному, чтобы включить POE (питание через Ethernet)?

В более крупных проектах мы, как правило, покупаем CAT6 в бочках по 1000 футов, которые затем запускаются в нужных местах, а RJ-45 устанавливаются на концах электриком, и все это прекрасно работает.

Теперь начали использовать устройства, которые имеют POE (питание по Ethernet), и мне было интересно: для того, чтобы POE работал, нужно ли подключать RJ-45 определенным / иным способом, чем обычно?

8 ответов

Исходя из своего опыта (и я имею в виду, что я потратил недели, чтобы выяснить, почему некоторые кабели PoE не работают, а другие работают), я могу сказать следующее: убедитесь, что вы используете проводку RJ45 типа B, а не тип A для PoE. В некоторых случаях я не смог заставить работать тип А. Питание передается, устройство с питанием включается, но связь с устройством отсутствует, даже на уровне 2 (MAC-адрес устройства с питанием не виден на коммутаторе).

Итак, используйте тип B.

На коротком кабеле (несколько метров) это не имеет никакого значения, но на 70 м и выше. Использование кабеля CAT5/5e или CAT6/6a приводит к возникновению проблем на типе A, но не на типе B.

Хотя это не является строго проблемой проводки, для дальнейшего объяснения проблем, которые могут возникнуть с кабелем CAT6 на большой длине (50 м +), eejim пишет по адресу https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Wireless/Unexpected-PoE-Cable-length-limitations-with-UniFi-Switch-16/m-p/1918103/highlight/true:

"Кабели CAT6/6A изготавливаются с кабелем 26 калибра.

Самая большая проблема с 10Gb Ethernet - это перекрестные помехи между проводами / парами в кабеле. Есть только один способ уменьшить это - раздвинуть провода физически дальше друг от друга. Один из способов, с помощью которого производители кабеля добились этого, не делая его слишком большим - на самом деле есть спецификация для максимального диаметра кабеля Ethernet - это сделать сам медный провод меньше, чтобы изоляция была толще, чтобы было больше места между проводниками. Это на самом деле работает (и им это нравится, потому что меньше меди, что экономит им деньги, но они могут платить больше за кабель, потому что, ну, это выше спецификации, верно?), Но это вызывает проблему, которую вы видите - чем меньше проводник имеет более высокое сопротивление и, следовательно, большее падение напряжения, чем стандартный провод калибра CAT5e 24. Таким образом, для более длинных кабелей CAT6 необходимо учитывать ограничение PoE. Вот почему я никогда не использую кабели Cat6/6A, за исключением очень специфических вещей, и никогда не использую PoE.

Замените кабель на CAT5e, и проблемы исчезнут. А на гигабитных скоростях он будет отлично работать до 100 метров даже при 24 В PoE ".

Приняв к сведению комментарии eejim, я проверил с поставщиками, что есть CAT6/CAT6A лучшего качества, в котором используется провод 23-го калибра, который не будет страдать от этих проблем при использовании в целях POE.

Как прокомментировали / ответили другие, "проводная разводка" (т. Е. Цветовой код) не имеет значения, тип кабеля (5/5e/6) определяет свойства сигнала (т. Е. Как далеко может распространяться сигнал и с какой "скоростью") и т. д.), пока кабель поддерживает POE (любой кабель 5+ или CAT3, если требуется меньше энергии), а коммутатор / устройство соответствует POE (802.3af-at), "цветовой код" провода лучше, если кто-то придет позади вас, чтобы узнать вашу схему (т. е. если он подключен слишком шатко, вы не сможете быстро определить, является ли один кабель проходным или кроссовером... неинтересно, когда 1 кабель может растягиваться 200+ ноги и есть 200 кабелей, чтобы копаться)

К вашему сведению: "Стандарты", которые чаще всего используются, это стандарты терминации TIE / EIA 568 A / B.

Основываясь на диаграмме стандартов, опубликованной в другом ответе и полученной из Википедии, проблема POE с кроссоверными кабелями возникает, если устройство, использующее POE, использует стандарт режима A - который подает смещенную мощность на выводы данных. Если контакты данных поменялись местами, то напряжение постоянного тока поступит на устройство в обратной полярности и не будет работать.

Если проводка является стандартным прямым кабелем, то проблем быть не должно; а также, если устройство использует стандарт режима B, то мощность передается по другим проводникам, которые не пересекаются, даже если они находятся внутри перекрестного кабеля.

Нет; POE не требует никаких других или специальных кабелей.

Конечно, схема подключения отличается.

Это следующие схемы для электропитания через Ethernet (POE)
введите описание изображения здесь

Я взял это из ссылки Википедии здесь

Примечание: пожалуйста, помните, что максимально допустимое напряжение составляет 50 В, а ток равен.36A, что составляет 18 Вт. Таким образом, нагрузка, к которой вы подключаетесь, не должна потреблять больше энергии, чем рекомендуемые уровни тока / напряжения.

Если вы говорите о мужском конце (кабель), то нет. Устройства, которые я использовал PoE, использовали тот же тип распиновки, что и те, которые имели собственный источник питания. Следует отметить, что это МОЖЕТ зависеть от используемой скорости, так как не все контакты активны, пока вы не доберетесь до гигабитного Ethernet.

Что происходит на материнской стороне (устройстве), я не знаю, но я полагаю, что устройство имеет определенное сопротивление или емкость между набором выводов, поскольку коммутатор, обеспечивающий PoE, может определить, должен ли он питать PoE или нет.

ОПРЕДЕЛЕННО выбирайте T568B{Оранжевая полоса, Оранжевая, Зеленая полоса, Синий, Синяя полоса, Зеленый, Коричневая полоса, Коричневый}

Может иметь смысл, что пока оба конца одинаковы, это будет работать. НЕ ПРАВДА. Я учился на собственном горьком опыте, и из-за этого мне пришлось переделывать многие концы POE. Использование упомянутого выше метода каждый раз работало безупречно. (200 футов)

Пока вы держите оба конца одинаковыми, неважно, как вы выровняете провода. Вы можете выровнять их по своему усмотрению, но вы также должны сделать это на другом конце (если вы не делаете перекрестный кабель).

Другие вопросы по тегам